Powrót do serwisu

Expert PID - Wentylator WPA07 - kondensator

Dyskusje na temat sterownika Expert i problemów z nim związanych

Expert PID - Wentylator WPA07 - kondensator

Postprzez Tomek1986 w Sob Gru 24, 2016 12:46 am

witam,
Mam problem ze sterownikiem lub dmuchawą. Otóż dmuchawa WPA07 pieca ledwo chodzi , nieraz się zatrzymała ale zawsze ruszyła jak ją wyczyściłem. Postanowiłem wymienić w wentylatorze kondensator 0,68 mikro Farrada na nowy. Niestety teraz poszło w drugą stronę. Po wymianie nie mogę sterowoać ze sterownika dmuchawą - co to może być? Dmuchawa wogóle nie reaguje. Min obroty w sterowniku 29% max 65% Dmuchawa chodzi na max obrotach. Po założeniu starego kondensatora dmuchawa ledwo kręci. Proszę pomóżcie. Kocioł mam Galmet 16kW Dual.

Pozdrawiam
Tomek
Tomek1986
 
Posty: 1
Dołączenie: Sob Gru 24, 2016 12:40 am

Re: Expert PID - Wentylator WPA07 - kondensator

Postprzez LukaszC w Śro Gru 28, 2016 10:20 am

Proszę podłączyć dmuchawę pod wyjście podajnika lub bezpośrednio do sieci ze starym kondensatorem i z nowym, i porównać.
Dmuchawa powinna chodzić na 100%.

Jeśli będzie dobrze, to następnie może Pan spróbować przywrócić ustawienia fabryczne.
Może Pan również sprawdzić tor zasilania dmuchawy poprzed włączenie żarówki w miejsce dmuchawy, przy regulacji obrotami dmuchawy żarówka powinna zmieniać swój strumień świetlny.

Proszę o podanie dokładnej nazwy sterownika i wersję programu