Strona 1 z 3

Piece z podajnikiem Galmet - informacje - ustawienia

PostWysłany: Nie Sty 03, 2010 2:49 pm
przez stanislaw42
Witam

Chcialbym aby na tej stronie zjadowaly sie informacje wszystkie ktore trapia wlascicieli kotlow Galmet z podajnikiem z reglatorem Perfekt.
Niech kazdy ktory posiada taki kociol lub regulator aby cielili sie swoimi wskazowkami ,poradami i ustawieniami itp.

Ja ostatni duzo zmieniam w ustawieniach i chce dolozyc zawor 3 lub 4 drozny moze poprawi spalanie i ogrzewanie domu.

Moje teraz ustawienia na dzien 3.01.10.


* TEMPERATURA ZADANA 58ºC
0. JĘZYK POLSKI
1. KOREKCJA NOCNA -3 ºC nie uzywam
2. KOREKCJA EKONOMICZNA -6 ºC nie uzywam
3. AKTUALNY CZAS 23:00
4. AKTUALNY DZIEŃ PN
5. MOC KOTŁA 90
6. ILOŚĆ POWIETRZA 20
7. TRYB PRACY ZIMOWY
8. TEMPERATURA CWU 58ºC
9. TEMP. ZAŁĄCZ. POMPY C.O. 30 ºC
10. ZAKRES REGULACJI 10 ºC
11. CZAS CAŁKOWANIA 85 s
12. WSPÓŁCZYNNIK POGODOWY 60%
13. OBROTY MIN. DMUCHAWY 15%
14. OBROTY MAX. DMUCHAWY 45%
15. CZAS RUCHU PODAJNIKA 10 s
16. MAX. PRZERWA PRACY 155 s
17. MIN. PRZERWA PRACY 45 s
18. PRZERWA NADZORU 12 min
19. CZAS NADMUCHU NADZORU 3s
20. MOC NADMUCHU NADZORU 0%
21. MIN. TEMP. ZADANA 58 ºC
22. CZAS WYGASZANIA 90 min
23. PRIORYTET C.W.U. NIEAKTYW
NY
24. HISTEREZA C.W.U. 5 ºC
Prosze o napisanie Waszych parametrow i co sie dzieje dobrego lub zlego ze spalaniem itp.

Pozdrawiam Stanislaw

Re: Piece z podajnikiem Galmet - informacje - ustawienia

PostWysłany: Pon Lut 01, 2010 4:36 pm
przez tadminek
Jaką powierzchnię domu grzejesz Stanisławie. Czy dom jest docieplony ściany i sufit, dach?

Re: Piece z podajnikiem Galmet - informacje - ustawienia

PostWysłany: Wto Lut 02, 2010 11:09 am
przez stanislaw42
witam

Dom o powierzchni 130m2 + bojler 140 litrow.
Piec posiadam 25kw z podajnikiem.
Zuzycie ekogroszku 25 kg - 38kg na dobe w zaleznosci od temperatury zewnetrzej.
Okna plastikowe dach ocieplony welna 15 cm.
Sciany o grubosci 40 cm + styropian 10cm.
Nie posiadam zaworu trojlub czterodroznego bo nie wiem czy musze go miec.
Na grzejnikach posiadam zawory termostatyczne.

Pozdrawiam Stanislaw

Re: Piece z podajnikiem Galmet - informacje - ustawienia

PostWysłany: Śro Lut 03, 2010 5:25 pm
przez tadminek
Jak rozumie czujnik zewnętrzny masz?
Mam dom z betonu komórkowego 36 cm gęstość 400 + 10 cm styropianu frezowanego, okna 5 komorowe dach ocieplony 10 lub 15 cm wełny rozprężnej i do tego pollinum dwustronne (robi za 10-15cm wełny i izoluje od wiatru)
Pojemnik na wodę 220l dom 240 m2 średnia temp. 18-19 stopni C
Mam zawór trójdrożny. Piec pracuje w obiegu otwartym, grzejniki w zamkniętym, cwu ma swój obieg. Zawór trójdrożny otwarty do połowy przymałych mrozach i do 1/4 przy dużych mrozach. Zużycie węgla (dobrego) 20 -30kg na dobę.
Parametry pieca:
1-3
2-6
3
4
5 100%
6 22-30% dziś 25 30% -20C
7
8 45-50 dziś 45
9 50 C
10 0
11 80
12 100
13 20%
14 80%
15 8-15 8 dziś 15 gdy -20C
16 225
17 60
18 15
19 0
20 0
21 40
22 90
23 nieaktywny
24 5
pozdrawiam
Tadminek :D :D
PS zawory termostatyczne mam pracują na zakresie 2-3.
Korektę nocną włączam

Re: Piece z podajnikiem Galmet - informacje - ustawienia

PostWysłany: Czw Lut 04, 2010 10:03 am
przez mariolka18
Również posiadam piec galmeta 25 KW ze sterownikiem expert i wydaję mi się że dużo spala mi groszku:
1. temp na kotle 50 st.
2. max moc kotła 15 s na 30 sek
3. min moc kotła 15 s na 175 sek
4. Powietrze 12 %
5. max obroty dmuchawy 40 %
6.min obroty 18%
7. Tryb pracy dwustawny.
8. Zakres regulacji 2 stopnie
9. Przerwa nadzoru 15 min

Problem mam taki że długo mi dobija do zadanej temperatury (ok 7 minut) i jak już dobije to w nadzorze jest około 8 min.
Groszku spala mi 50 kg na około półtora dnia .Powierzchnia domu 200 metrów ale narazie użytkujemy 100 metrów. Pogodówki wogóle nie podłączaliśmy.

Proszę o pomoc

Re: Piece z podajnikiem Galmet - informacje - ustawienia

PostWysłany: Czw Lut 04, 2010 7:50 pm
przez stanislaw42
tadminek napisał(a):Jak rozumie czujnik zewnętrzny masz?
Mam dom z betonu komórkowego 36 cm gęstość 400 + 10 cm styropianu frezowanego, okna 5 komorowe dach ocieplony 10 lub 15 cm wełny rozprężnej i do tego pollinum dwustronne (robi za 10-15cm wełny i izoluje od wiatru)
Pojemnik na wodę 220l dom 240 m2 średnia temp. 18-19 stopni C
Mam zawór trójdrożny. Piec pracuje w obiegu otwartym, grzejniki w zamkniętym, cwu ma swój obieg. Zawór trójdrożny otwarty do połowy przymałych mrozach i do 1/4 przy dużych mrozach. Zużycie węgla (dobrego) 20 -30kg na dobę.
Parametry pieca:
1-3
2-6
3
4
5 100%
6 22-30% dziś 25 30% -20C
7
8 45-50 dziś 45
9 50 C
10 0
11 80
12 100
13 20%
14 80%
15 8-15 8 dziś 15 gdy -20C
16 225
17 60
18 15
19 0
20 0
21 40
22 90
23 nieaktywny
24 5
pozdrawiam
Tadminek :D :D
PS zawory termostatyczne mam pracują na zakresie 2-3.
Korektę nocną włączam


Witam

Napisz jaki masz sterownik .
Jezeli masz Perfekt R to jezeli masz punkt 20 ustawiony na 0 to podawanie eko groszku powinno byc stale tz. np: podawanie 15sekund przerwa 45sekund.

Czy zawor trojdrozny cos poprawia i jak dlugo dochodzi do temeratury zadanej.
Bo u mnie dochodzi do temp. zadanej okolo 25 minut.
Mysle , ze wychladzanie domu nie ma duzego sensu bo pozniej musi to wszystko nadrobic tak ja mysle.

Pozdrawiam Stanislaw

Re: Piece z podajnikiem Galmet - informacje - ustawienia

PostWysłany: Czw Lut 04, 2010 7:57 pm
przez stanislaw42
mariolka18 napisał(a):Również posiadam piec galmeta 25 KW ze sterownikiem expert i wydaję mi się że dużo spala mi groszku:
1. temp na kotle 50 st.
2. max moc kotła 15 s na 30 sek
3. min moc kotła 15 s na 175 sek
4. Powietrze 12 %
5. max obroty dmuchawy 40 %
6.min obroty 18%
7. Tryb pracy dwustawny.
8. Zakres regulacji 2 stopnie
9. Przerwa nadzoru 15 min

Problem mam taki że długo mi dobija do zadanej temperatury (ok 7 minut) i jak już dobije to w nadzorze jest około 8 min.
Groszku spala mi 50 kg na około półtora dnia .Powierzchnia domu 200 metrów ale narazie użytkujemy 100 metrów. Pogodówki wogóle nie podłączaliśmy.

Proszę o pomoc


Witam

Ja nie mam wiedzy o sterowniku exspert bo ja uzywam perfekt R.
Jezeli napisalas , ze dlugo Ci dochodzi do temperatury zadanej okolo 7 minut to mi az 25 minut.
Ja bym proponowal zmienic zakres regulacji z 2 na 10 bedzie szybciej szukal przerwy tak ja mysle.
Pozdrawiam Stanislaw

Re: Piece z podajnikiem Galmet - informacje - ustawienia

PostWysłany: Pią Lut 05, 2010 9:30 am
przez mariolka18
Ale może ktoś wie jakie ustawienia zrobić żeby jak najlepiej spalał. Tzn przede wszystkim jak ustawić max i min moc kotła?

Re: Piece z podajnikiem Galmet - informacje - ustawienia

PostWysłany: Sob Lut 06, 2010 8:31 pm
przez czeslaw
Wydaje mi się, że to nasze forum padło.Co by nie patrzeć brakło admin.
Pozdrawiam
Czeslaw

Re: Piece z podajnikiem Galmet - informacje - ustawienia

PostWysłany: Nie Lut 07, 2010 10:53 pm
przez tadminek
Montaż zaworu trój- lub cztero- drożnego.
Jak wcześnie j pisałem mam zamontowany trójdrożny. Zawór ten pracuje u mnie na pół gwizdka i miesza wodę ciepłą z kotła z wodą z powrotu.
Na kotle mogę utrzymywać temperaturę np 55-60C a na grzejnikach mam temperaturę niższą. Wobec tego nie przegrzewam pomieszczeń i przez cały czas staram się utrzymać temperaturę jednakową (lepsze dla zdrowia, dzieci).
Nie wiem natomiast jaką najniższa temperaturę można ustawiać na piecu i jaki to ma wpływ na żywotność pieca CO. Przy zbyt niskich temperaturach 40 C wnętrze pieca zarasta sadzą.
Myślę, że zastosowanie zaworu mieszającego trój- lub czterodrożnego (ten podobno jest lepszy, choć kosztuje kilkaset złotych, jeśli jest kontrolowany przez sterownik i jeśli można go do sterownika perfekt R podłączyć!!!!) powoduje oszczędności przy jednoczesnym zachowaniu optymalnych warunków pracy dla pieca, grzejników, domowników no i oczywiście samego inwestora.
Sterownik mam perfekt R Do zadanej temperatury dochodzi około 10 - 15 min. Zależy czy chodzą pompy CWU i grzejnikowe.
Parametry, o których pisałem są zerowe a czas pracy podajnika i przerwy sa inny niż 15 i 45 s. Są takie jak pokazuje wyświetlacz sprawdzałem!! Te Twoje 25 minut wynika z tego, że brakuje zaworu mieszającego.
Pozdrawiam i życzę spokojnej nocy.