Powrót do serwisu

Awaria podajnika

Dyskusje na temat sterownika Perfekt i problemów z nim związanych

Awaria podajnika

Postprzez srebmar w Nie Paź 23, 2016 7:32 pm

Witam !!!
Mam awarię podajnika. Po włączeniu sterownik perfekt uruchamia się normalnie. Po 2 sekundach mam sygnał ciągły i komunikat awaria podajnika, przy czym podajnik cały czas pracuje i nie chce się wyłączyć.
Sprawdzałem magnesy są, odległość czujnika od magnesów ok 1 mm. Restart przyciskiem między zielonymi nie pomaga.
Jednym słowem nie mogę uruchomić normalnie pieca.
Proszę o pomoc

Numer Sterownika to Perfekt 070120060 KP-20
Piec to Zębiec 15 KW

Znalazłem przyczynę awarii, okazało się że uszkodził się czujnik temperatury zasobnika.
Mam prośbę w związku z tym
Czy ktoś może zna parametry czujnika bimetalicznego który można zamontować.
Czy np może być taki Termostat bimetaliczny NO 80C 5A/250V KSD9700, czy może inny????
srebmar
 
Posty: 1
Dołączenie: Nie Paź 23, 2016 7:22 pm

Re: Awaria podajnika

Postprzez LukaszC w Pon Paź 31, 2016 10:33 am

Dzień dobry
Tak jak Pan pisze, prawdopodobnie przyczyną awarii jest uszkodzony czujnik podajnika.
Pod numerem tel. (61) 43 77 690 lub email w.spychala@elster.w.com.pl może Pan zamówić nowy czujnik, który będzie współpracował z Pana sterownikiem.
Przy zamówieniu proszę podać dokładny typ kotła i sterownika.
LukaszC
Konsultant firmy Elster
 
Posty: 83
Dołączenie: Pon Mar 09, 2015 10:48 am