Powrót do serwisu

Perfekt R - zawyżone temperatury z czujników

Dyskusje na temat sterownika Perfekt i problemów z nim związanych

Perfekt R - zawyżone temperatury z czujników

Postprzez borkokrz w Nie Lis 01, 2015 2:30 am

Witam,

Perfekt R z piecem EKOR. Taki objaw: temperatura odczytywana płaszcza oscyluje w dużym zakresie (różnica między dwoma sąsiednimi wskazaniami np. powyżej 1*). Dodatkowo, zarówno temperatura płaszcza, jak i temperatura czujnika CWU są zawyżone o około 10-15*. Różnica wyznaczona na podstawie termometrów analogowych w obwodach. I tu ciekawostka - reakcja na dotyk. Wystarczy delikatnie wprawić w drgania obudowę (nawet naciskając przyciski sterujące), aby właściwe pomiary powróciły. Po zdjęciu obudowy okazało się, że najbardziej reagującym elementem jest potencjometr umieszczony blisko jednego z narożników płyty głównej. Czy można wiedzieć co ustawia się tym potencjometrem ? Czy w przypadku konieczności jego wymiany, jest jakaś procedura jak go poprawnie ustawić ?

Niestety sterownik po gwarancji (otrzymany od producenta kotła w kwietniu 2012 w ramach wymiany gwarancyjnej).
borkokrz
 
Posty: 3
Dołączenie: Nie Lis 01, 2015 2:07 am

Re: Perfekt R - zawyżone temperatury z czujników

Postprzez sebastiang w Pon Lis 02, 2015 7:31 am

Ten potencjometr służy do kalibracji temperatury. Jeśli będzie on uszkodzony to mogą wystąpić takie objawy jakie Pan opisuje. Prawdopodobnie wymiana potencjometru o takiej samej wartości (prawdopodobnie 1k) powinna rozwiązać problem.
sebastiang
Konsultant firmy Elster
 
Posty: 40
Dołączenie: Wto Gru 02, 2014 2:44 pm

Re: Perfekt R - zawyżone temperatury z czujników

Postprzez borkokrz w Pon Lis 02, 2015 9:21 pm

Czy jest jakaś procedura kalibracji temperatury przy ewentualnej wymianie potencjometru ?
borkokrz
 
Posty: 3
Dołączenie: Nie Lis 01, 2015 2:07 am

Re: Perfekt R - zawyżone temperatury z czujników

Postprzez sebastiang w Wto Lis 03, 2015 7:10 am

oprócz tego, że należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda, to innych procedur nie ma. Aby skalibrować temperaturę wystarczy, że będzie włączony regulator aby widać jaka jest aktualna temperatura na sterowniku i tak kręcić tym potencjometrem aby temperatury na sterowniku i termometrze analogowym się zgadzały.
sebastiang
Konsultant firmy Elster
 
Posty: 40
Dołączenie: Wto Gru 02, 2014 2:44 pm

Re: Perfekt R - zawyżone temperatury z czujników

Postprzez stuki24 w Czw Lis 16, 2017 8:31 pm

Dołączam się do tematu. U mnie przy dotknięciu potencjometru wychodzą niezła jaja, temperatura wariuje. Muszę wymienić ten potencjometr, bo jeszcze działa i można swobodnie regulować temperaturę ale jak ktoś gwałtownie uderzyw obudowę to może wariować.

Moje pytanie jaki dokładnie jest model czy symbol tego potencjometru w sterowniku Perfect R??? Pozdrawiam
stuki24
 
Posty: 1
Dołączenie: Czw Lis 16, 2017 8:28 pm

Re: Perfekt R - zawyżone temperatury z czujników

Postprzez LukaszC w Wto Lis 28, 2017 9:14 am

Mógł uszkodzić się sam potencjometr albo powstać zimny lut, wartość potencjometru odczyta Pan z obudowy.
Zalecam wysyłkę sterownika do serwisu, wtedy będzie miał Pan pewność prawidłowej naprawy.