Powrót do serwisu

Sterownik perfeKt R problem

Dyskusje na temat sterownika Perfekt i problemów z nim związanych

Sterownik perfeKt R problem

Postprzez Qpers w Śro Paź 14, 2015 8:09 am

Witam

Mam problem ze sterownikiem Perfekt R, mianowicie sterownik po płynnym rozpędzeniu dmuchawy (napięcia w zakresie 86-230V) nie potrafi ją zwolnić - podaje ciągle ~230V aż do 1% dopiero po przejściu na 0% zatrzymuje dmuchawę.

Zachowanie sterownika pokazałem na filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=ZegyHdL081U

Sterownik jest na gwarancji, jednak producent już dwukrotnie odesłał mi go z adnotacją "sprawny"

Wg mnie nie jest sprawny, przy próbie sterowania PID dmuchawa pracuje ciągle mimo osiągnięcia temperatury zadanej, temperatura na piecu wzrasta do 85 stopni (przy 60 zadanych).

Szukam rozwiązania problemu. Proszę o pomoc.
Qpers
 
Posty: 2
Dołączenie: Pon Gru 02, 2013 7:45 am

Re: Sterownik perfeKt R problem

Postprzez sebastiang w Czw Paź 15, 2015 1:36 pm

Na pewno to zjawisko nie jest normalne. Czy dzieje się tak od samego początku? Jaki jest zastosowany model dmuchawy?
sebastiang
Konsultant firmy Elster
 
Posty: 40
Dołączenie: Wto Gru 02, 2014 2:44 pm


Powróć do Perfekt

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 8 gości