Powrót do serwisu

Sterownik Perfekt R restart do ustawień producenta

Dyskusje na temat sterownika Perfekt i problemów z nim związanych

Sterownik Perfekt R restart do ustawień producenta

Postprzez Robert1980 w Pią Sty 24, 2014 8:34 am

Witam,
Od 3 lat jestem użytkownikiem pieca ze sterownikiem Perfekt R.
Od 4 miesięcy sterownik zaczął się dziwnie zachowywać.
Problem polega na tym że co jakiś czas sterownik gubi ustawienia i powraca do ustawień producenta. Najcześciej zdarza się to przy wyłączeniu zasilania lub przy awariach zasiłania. Chodz zdarzają się takie momenty że mimo zaniku napięcia sterownik trzyma ustawienia.
Co może być przyczyną takie zachowania ?
Robert1980
 
Posty: 2
Dołączenie: Pią Sty 24, 2014 8:26 am

Re: Sterownik Perfekt R restart do ustawień producenta

Postprzez czeslaw w Pią Sty 24, 2014 11:54 am

Najprawdopodobniej uszkodzony akumulator który podtrzymuje ustawione parametry.
czeslaw
 
Posty: 33
Dołączenie: Wto Lut 24, 2009 6:40 pm

Re: Sterownik Perfekt R restart do ustawień producenta

Postprzez Robert1980 w Pią Sty 24, 2014 1:08 pm

Można to jakoś samemu wymienić czy lepiej do serwisu to wysłać ?
Robert1980
 
Posty: 2
Dołączenie: Pią Sty 24, 2014 8:26 am

Re: Sterownik Perfekt R restart do ustawień producenta

Postprzez czeslaw w Pią Sty 24, 2014 4:10 pm

Można samemu, ewentualnie jakiś warsztat który naprawia elektronikę. Ja wybrałem ten drugi wariant.
czeslaw
 
Posty: 33
Dołączenie: Wto Lut 24, 2009 6:40 pm

Re: Sterownik Perfekt R restart do ustawień producenta

Postprzez szybki76 w Czw Mar 20, 2014 7:54 am

Witam.

Mam podobną sytuację. Jaki tam jest akumulator. Może ktoś podesłać info lub fotkę tego akumulatora?

Dzieki.
szybki76
 
Posty: 8
Dołączenie: Śro Lis 18, 2009 12:00 pm

Re: Sterownik Perfekt R restart do ustawień producenta

Postprzez radek69 w Nie Mar 23, 2014 1:13 pm

najprawpodobniej jest uszkodzony sam mikroprocesor w regulatorze, akumulator można sprawdzić czy jest dobry poprzez pomiar napięcia 3,4 - 3-7 volta
radek69
 
Posty: 33
Dołączenie: Nie Lis 23, 2008 10:48 pm

Re: Sterownik Perfekt R restart do ustawień producenta

Postprzez radek69 w Nie Mar 23, 2014 1:13 pm

3,4 - 3-7 volta to wartość dobrego aku
radek69
 
Posty: 33
Dołączenie: Nie Lis 23, 2008 10:48 pm

Re: Sterownik Perfekt R restart do ustawień producenta

Postprzez elcoyote w Czw Gru 18, 2014 9:43 pm

Przede wszystkim chciałbym się przywitać
jestem z małopolski

u mnie jest podobny problem
sterownik perfekt + ip30
piec zębiec 30kw
bateria sprawdzona na mierniku pokazuje 3.8
po włączeniu pieca wchodzi w nastawy producenta
jedynie po przerwie około 30 minut (odłączeniu ) da się wejść w instalatora /serwisanta
przedtem tęż trochę nie domagał gubił datę czas ale nie gubił ustawień
w czym tkwi problem mikroprocesor ?

nie chciałbym się pozbywać sterownika wysyłając komuś do naprawy
lutownica nie jest mi obca :D
gra warta świeczki czy od razu lepiej zaopatrzyć się w nowy
elcoyote
 
Posty: 4
Dołączenie: Czw Gru 18, 2014 9:25 pm

Re: Sterownik Perfekt R restart do ustawień producenta

Postprzez TomM w Pią Gru 19, 2014 12:01 pm

Gdy sterownik Perfekt gubi ustawienia i powraca do ustawień producenta, a problem występuje po braku zasilania to najprawdopodobniej jest to spowodowane zbyt niskim napięciem na akumulatorku 3,6V (zielony wałeczek przylutowany do płytki), który podtrzymuje pamięć niektórych nastaw, tj. czas. Tu mamy dwie możliwości: 1.sterownik stał wyłączony przez dłuższy czas, np.kilka miesięcy, przez co akumulatorek rozładował się i potrzebuje się doładować minimum kilkanaście godzin na włączonym sterowniku, 2.akumulatorek jest zużyty i nie trzyma napięcia pomimo jego ciągłego ładowania (gdy włączony sterownik). Rolą akumulatorka jest utrzymywanie napięcie podtrzymania nastaw (zbliżonego do 3,6V), gdy sterownik jest wyłączony. Pomiar napięcia na włączonym sterowniku, lub zbyt szybko po jego wyłączeniu może dać tylko pozornie poprawną jego wartość w chwili pomiaru, która po godzinie może już spaść np.do 3,0V, a później jeszcze niżej. W rezultacie ponownie stracimy nastawę czasu.
TomM
Konsultant firmy Elster
 
Posty: 12
Dołączenie: Pią Paź 12, 2012 11:58 am

Re: Sterownik Perfekt R restart do ustawień producenta

Postprzez elcoyote w Pią Gru 19, 2014 8:07 pm

jak wspomniałem
sprawdziłem go miernikiem jest ok żeby go wykluczyć podłączyłem do niego prąd 3.6v z zasilacza
sterownik chodzi u mnie 24h przez 365dni
problem tkwi gdzie indziej
elcoyote
 
Posty: 4
Dołączenie: Czw Gru 18, 2014 9:25 pm

Następna

Powróć do Perfekt

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 6 gości