Postprzez Tomaszczempin w Czw Lis 14, 2013 8:55 pm

Witam
Jestem posiadaczem pieca z podajnikiem 25 kw firmy Walendowscy ze sterownikiem Perfekt r duo
Mam ustatawienia :
zadana temp 47
1. KOREKCJA NOCNA
2. KOREKCJA EKONOMICZNA
3. AKTUALNY CZAS
4. DZIEŃ TYGODNIA
5. MOC KOTŁA - ZIMA - 90%.
- LATO - 30 %
6. ILOŚĆ POWIETRZA — 28
7. TRYB PRACY ZIMA/LATO
8. TEMPERATURA C.W.U, - 46
9. TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA POMPY CO. 35
10. ZAKRES REGULACJI - 10
11. CZAS CAŁKOWANIA - 80
12. WSPÓŁCZYNNIK POGODOWY - nie używam
13. MIN OBROTY 25 %
14. MAX OBROTY 60%
15. CZAS RUCHU PODAJNIKA - 7s
16. MAX PRZERWA 150s
17. MIN PRZERWA 30
18. PRZERWA NADZORU - 15 minut
19. CZAS NADMUCHU NADZORU - 40
20. MOC NADMUCHU NADZORU - 0
21. MIN TEMP ZADANA - 40
22. CZAS WYGASZANIA - 90 minut.
23. PRIORYTET C-W.U. - aktywny
24 HISTEREZA C.W.U. - 5
zadaną temp osiąga bez problemu i spala mi węgiel dobrze .
moje pytanie czy powinien wchodzić w nadzór po osiągnięciu zadanej temp.( nie mam włączonej funkcji E konomicznej) bo mi wchodzi i temp trzyma długo .Pytam o nadzór bo naczytałem sie na forum że niepowinien wchodzić. Posiadam zawór trojdrożny
Tomaszczempin
 
Posty: 1
Dołączenie: Śro Lis 13, 2013 8:45 pm

Re: Nadzór

Postprzez mayya w Wto Gru 10, 2013 12:56 pm

Dmuchawa niezależnie od temperatury działa na niskich obrotach. Na początku myślałem, że problem jest z dmuchawą, jednak po bezpośrednim podpięciu jej do napięcia 230V działa poprawnie.
mayya
 
Posty: 1
Dołączenie: Wto Gru 10, 2013 12:00 pm

Re: Nadzór

Postprzez klimcio w Pon Gru 23, 2013 10:22 pm

MAM TAKI SAM PROBLEM Z NADZOREM.NIE WIEM CO ZMNIEJSZYC BY PIEC NIE WCHODZIL W NADZOR NAWET O 5st. RESZTA JEST OK.
klimcio
 
Posty: 1
Dołączenie: Pon Gru 23, 2013 10:04 pm

Re: Nadzór

Postprzez radek69 w Sob Gru 28, 2013 12:50 am

wchodzenie w nadzór jest możliwe przy obecnej aurze - nie srogiej zimie, tym bardziej jeśli budynek jest dobrze ocieplony, nie jest to nie korzystne zjawisko, ważne aby parametry podtrzymania były optymalnie ustawione.
radek69
 
Posty: 33
Dołączenie: Nie Lis 23, 2008 10:48 pm

Re: Nadzór

Postprzez MariuszP1212 w Sob Lis 28, 2015 8:05 am

mam problem z piecem czy z sterownikiem'' perfekt'' wcale nie chce przejść pozycje nadzoru temperatura przykładowa zadana jest 56 stopni a piec ma 58,2 i nie przechodzi w stan nadzoru co zrobić żeby był dobrze dzięki za podpowiedź
MariuszP1212
 
Posty: 2
Dołączenie: Sob Lis 28, 2015 7:36 am

Re: Nadzór

Postprzez sebastiang w Pon Lis 30, 2015 7:50 am

trzeba zmienić parametr "czas całkowania" na 0. Jednakże nie jest to zalecane, ponieważ stan nadzoru jest niepożądany w procesie spalania, wytwarza się więcej szkodliwych związków z powodu małej ilości tlenu (np. sadza, czad) oraz może być większy spadek temperatury na kotle.
sebastiang
Konsultant firmy Elster
 
Posty: 40
Dołączenie: Wto Gru 02, 2014 2:44 pm

Re: Nadzór

Postprzez MariuszP1212 w Wto Gru 01, 2015 8:30 pm

ok zmieniłem z 80 tak było ustawione całkowanie fabrycznie ,na 65 i jest porządku załącza się załączać nadzór i przez cały dzień popiołu prawie niema a wcześniej całą kuwetę metalową miałem popiołu ,ponieważ dmuchawa non stop chodziła dzięki za odpowiedź pozdrawiam :D
MariuszP1212
 
Posty: 2
Dołączenie: Sob Lis 28, 2015 7:36 am