Powrót do serwisu

Błedne wskazania temperatury

Dyskusje na temat sterownika Perfekt i problemów z nim związanych

Błedne wskazania temperatury

Postprzez fantomas40 w Sob Gru 08, 2018 8:45 am

Witam
Mam następujący problem , posiadam kocioł KPM DUO Zębiec sterownik Perfekt Z. Kilka dni temu załączył się alarm według instrukcji czujnik płaszcza wodnego. Kupiłem w waszej firmie taki czujnik jednak po zamontowaniu alarm nadal sygnalizował awarię czujnika,.Ponieważ było zimno włożyłem ruszta wyłączyłem sterownik i napaliłem tradycyjnie. Po osiągnięciu temperatury ok 40 stopni na termometrze okrągłym włączyłem sterownik i wtedy o dziwo ruszył bez problemu . Na drugi dzień napaliłem już z podajnika jednakże temperatura jaką pokazuje sterownik jest 10-12 stopni mniejsza niż faktyczna . Więc kiedy na piecu ustawiłem 47 stopni faktyczna jest ok 60 stopni .. Muszę wygaszać piec bo w domu jest za gorąco w czym tkwi problem :?:
fantomas40
 
Posty: 1
Dołączenie: Sob Gru 08, 2018 8:32 am

Re: Błedne wskazania temperatury

Postprzez LukaszC w Pon Gru 10, 2018 7:18 am

Najprawdopodobniej uszkodzony tor pomiarowy czujnika płaszcza. Dodatkowy objaw to również falowanie wskazania tej temperatury.
Konieczna wysyłka do serwisu.
Adres znajdzie Pan na stronie elster.w.com.pl
LukaszC
Konsultant firmy Elster
 
Posty: 83
Dołączenie: Pon Mar 09, 2015 10:48 am