Witam

Stalem sie posiadaczem pieca ZebiecKP20 +Perfekt Z i mam pare pytan odnosnie uzytkowania:

Czy czas ruchu podajnika ustawic na krotszy np 3s i wtedy beda mniejsze przerwy czy dluzszy np 8s i rzadsze przerwy, czy w oglnym rozrachunku wyjdzie na to samo czy ktoras z opcji jest korzystniejsza?

Ogrzewam teraz swiezo postawiony budynek, przez zime nikt nie bedzie mieszkal takze mam pytanie odnosnie ustawienia pieca czy temp 45 bedzie odpowiednia czy moze lepiej ustawic jak zaleca producent na 60st i najwyzej zmniejszyc zawor na polowe wychodzacy na kaloryfery??

Ile srednio powinien mi zjadac piec groszku jak dom ma 170m kw i ocieplony w sposob taki ze jest sciana z polowki cegly+12cm styropianu+ pelna cegla maks??

jesli mozecie to prosze podajcie moze jeszcze kilka istotnych parametrow ktore dobrze byloby ustawic.

Z gory dziekuje i pozdrawiam
bochnek
 
Posty: 2
Dołączenie: Pon Lis 09, 2009 3:03 pm

Re: Zebiec 20KP +Perfekt Z

Postprzez fox4pl w Wto Lis 10, 2009 8:12 am

Parametry podawania warto zmieniać dopiero wtedy, gdy kocioł ma za małą moc i nie może osiągnąć temp.zadanej.
Jeżeli jest możliwość regulacji przepływu za kotłem, to na samym kotle bezpieczniej jest trzymać temp. zalecaną przez producenta. Jest wtedy teoretycznie szansa utrzymać sprawność i żywotność kotła na poziomie podawanym przez producenta.
Najbardziej istotny parametr to ILOŚĆ POWIETRZA, o którym chyba na tym forum pisać więcej nie trzeba. Zostało już napisane dość dużo i w różnych miejscach.