Dyskusje na temat sterownika Perfekt i problemów z nim związanych

Praca sterownika w układach bez obsługi cwu

Postprzez szon23 w Czw Paź 15, 2009 8:59 am

przymierzam się do zakupu sterownika perfekt m z czujnikiem pogodowym. Posiadam prosta instalację bez pomp obsługujących cwu. I tutaj moje czyli laika pytanie:
1. czy to będzie jakiś problem dla sterownika jeżeli tego nie będzie (w przyszłości po przebudowie instalacji będzie)? czy można wyłączyć w sterowniku obsługę pomp cwu i czujnik cwu ? na zasadzie on/off. Podejrzewam, że to będzie bez różnicy ale wolę się upewnić
2. sterownik obsługuje czujniki temperatury komina, czy są to jakieś specjale czujniki czy mogą być takie jak czujniki temperatury płaszcza? i czy są jakies specjalne zalecenia co do montażu tego czujnika?
szon23
 
Posty: 5
Dołączenie: Pią Sty 09, 2009 3:05 pm

Re: Praca sterownika w układach bez obsługi cwu

Postprzez admin w Pią Paź 16, 2009 9:35 am

1. Tak, sterownik prawidłowo pracuje bez czujnika CWU i pompy CWU. Nie trzeba niczego przełączać, wystaczy nie podłączyć czujnika i pompy CWU.
2. Jest to specjalny czujnik wytrzymujący o wiele wyższe temperatury. Czujnik płaszcza pracuje w zakresie max ok 100stC, a czujnik komina musi być w stanie mierzyć temperatury rzędy 350stC.
admin
Administrator
 
Posty: 268
Dołączenie: Wto Lis 04, 2008 10:58 pm


Powróć do Perfekt