Postprzez jarektf w Nie Mar 01, 2009 1:13 pm

Witam wszystkich, może ktoś ma jakieś zastrzeżenia co do działania sterownika PERFEKT, jego oprogramowania i budowy. Myślę że nasze wypowiedzi i sugestie pomogą twórcą na zmiany i coraz lepsze modyfikacje tych urządzeń.

Jestem użytkownikiem pieca GALMET sterowanego PERFEKTEM od roku. Przez ten czas zdążyłem wyłapać dwa mankamenty.

Pierwszy: słaba odporność na przepięcia i chwilowe zaniki prądu sieciowego. Podczas chwilowego zaniku prądu (zanik ok 1s) sterownik potrafi się zawiesić pokazując użytkownikowi na wyświetlaczu przeróżne znaczki, robaczki. To nie jest uciążliwe, bo takie zaniki występują rzadko, wystarczy po tym wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie. Co do przepięć sieciowych sprawa ma się troszkę gorzej. Moje pom gospodarcze oświetlane jest 2 żarókami energooszczędnymi i czasami gdy opuszczam je i wyłączam światło sterownik gubi ustawienia godziny oraz dnia tygodnia. Musiałem przez to zrezygnować z ustawień korekt nocnych, bo nagminnie musiałem ponownie ustawiać zegarek oraz korygować dzień tygodnia.

Drugi problem dotyczy priorytetu grzania wody użytkowej. Producent pieców GALMET dopuszcza minimalną temperaturę pracy kotła na poziomie 45, a nawet 40 st. Ustawione mam na 45 st i do korekcji podłączony czujnik pogodowy. Temperatura CWU ustawiona na 50, więc żeby w marę szybko dogrzać zasobnik włączyłem priorytet co powoduje że piec w momencie zapotrzebowania na wodę użytkową wyłącza cyrkulację CO, podnosi temp. o 10st wyższą niż jest zadeklarowana w ustawieniu temp CWU (więc w moim przypadku do 60st) i dogrzewa zasobnik. Jeżeli temp CWU osiągnie zadeklarowane 50 st, piec kończy ładowanie zasobnika i włącza ponownie cyrkulację CO. Więc sumując, gdy temp kotła wyliczona przez sterownik wynosi np 48 st, to w momencie zapotrzebowania na CWU, piec podnosi temp do 60st, dogrzewa zasobnik, po czym wszystko wraca do normalnej pracy z instalacją CO.
Problem pojawia się, gdy temp wyliczona przez piec osiągnie 50st, czyli tyle samo co jest zadeklarowane w temp wody użytkowej. Tak jak to w programie jest przykazane, sterownik wyłącza CO i załącza CWU, ale z tą różnicą, że już nie podnosi temp do 60st. Pracuje cały czas na temp wyliczonej. Delta temperatur wynosi wtedy 0st, więc piec grzeje wodę w nieskończoność i co za tym idzie wychładza mi mieszkanie, bo nie pracuje w tym momencie cyrkulacja CO.
Temat powoli zanika, gdy temp wyliczona wynosi troszkę więcej niż 50st, np 55. W tym przypadku różnica temp jest na poziomie 5st, więc grzanie CWU odbywa się w znacznie szybszym tempie.
Według mnie, sterownik podczas ładowanie CWU powinien podnosić temp nawet gdy temp wyliczona na kotle wynosi 58st.

Kontaktowałem się w tej sprawie z firmą ELSTER i już od kilku miesięcy jestem na etapie czekania, aż błąd zostanie poprawiony.
jarektf
 
Posty: 10
Dołączenie: Pią Lut 27, 2009 10:51 pm

Re: Błędy w budowie sterownika i jego oprogramowaniu

Postprzez compan w Nie Mar 01, 2009 3:19 pm

Witam! Moim zdaniem masz uszkodzony sterownik. Miałem podobne objawy. Sterownik nie trzymał ustawień, resetował aktualny czas itp. Wymiana sterownika na inny egzemplarz rozwiązała problem całkowicie. To tyle do pierwszego zagadnienia. Jeśli idzie o drugi problem, to właściwie drobnostka. Wystarczy bowiem zmienić nieco ustawienia temperatur i problem znika. Zgadzam się oczywiście, że kwestia w powinna byc rozwiązana programowo. Ja mam prościej. Priorytet CWU wyłączony. Przy w miarę dużym zasobniku CWU zwiększa się komfort i stabilność pracy całego układu.
pozdrawiam
compan
 
Posty: 39
Dołączenie: Wto Sty 27, 2009 7:32 am

Re: Błędy w budowie sterownika i jego oprogramowaniu

Postprzez jarektf w Nie Mar 01, 2009 4:32 pm

Witaj, może faktycznie muszę poprosić o wymianę, co do wody użytkowej, niestety jedynie pomaga wyłącznie priorytetu, lecz przy niskiej wyliczonej temp kotła (np 45st) woda się również nie dogrzewa. Pozostaje albo trzymać na kotle stałą temp 60st, lub przy włączonym priorytecie ustawić cwu na 65st. Zbiornik mam 220, lecz pracuje w połączeniu z solarem, więc piec grzeje tylko 1/3 całości.
jarektf
 
Posty: 10
Dołączenie: Pią Lut 27, 2009 10:51 pm

Re: Błędy w budowie sterownika i jego oprogramowaniu

Postprzez compan w Nie Mar 01, 2009 4:50 pm

Sądzę, że rzeczywiście powinieneś pokusić się o wymianę sterownika. W moim przypadku nie było z tym problemu. Zasobnik CWU masz nawet spory. U mnie tylko 140 l na 2 osoby. Wiele zależy od zapotrzebowania na ciepłą wodę. Inaczej mówiąc: ile osób z niej korzysta i w jakich odstępach czasu. Jeśli 4 osoby zapragną wziąć kąpiel jedna po drugiej, to i tak domowa instalacja nie nadąży. Swoją drogą, ze względu na korozję niskotemperaturową i tzw. punkt rosy bezpieczniej trzymać temperaturę zadaną ok. 60 st. C. Czy z tego solara w sezonie zimowym jest jakiś pożytek?
pozdrawiam
compan
 
Posty: 39
Dołączenie: Wto Sty 27, 2009 7:32 am

Re: Błędy w budowie sterownika i jego oprogramowaniu

Postprzez jarektf w Nie Mar 01, 2009 5:30 pm

Dziękuje, na pewno zwrócę się o wymianę, ale pierw czekam na kontakt ze strony firmy Elster w sprawie poprawy w/w błędu dotyczącego grzania wody użytkowej.

Co do solarów, posiadam w tej chwili 2 panele 10cio rurowe nie za dobrej wydajności, a mimo tego np dzisiaj, gdzie przez większość dnia świeciło słońce lekko przysłaniane przez chmury, a na zewnątrz temp wynosiła + 7 st panele dawały na zasobnik temp 50st, co pozwoliło 3/4 zasobnika podgrzać z 8 do 30 st., wczoraj przy bardziej słonecznym dniu, dół zasobnika dogrzany był do 39st. Martwe miesiące były od października do początku stycznia, teraz prawie codziennie parę st mam za darmo. Miedzy innymi pchnęło mnie to do rozbudowania instalacji i zamówiłem kolejny panel, większy, o zwiększonej wydajność co prawdopodobnie w 100% zapewni mi grzanie wody w takie dni jak dzisiaj, to się niedługo okaże. Dodatkowo nadmiar ciepła w lato (temp powyżej 75st) zostaje przekierowany na wygaszony piec i w momencie, gdy na piecu mamy 40st, sterownik PERFEKT uruchamia pompę cyrkulacji CO i pompuje wodę na grzejniki w łazienkach. Pozwala mi to na utrzymanie względnej wilgotności w tych pomieszczeniach, a i mokre ręczniki jest gdzie powiesić :)
jarektf
 
Posty: 10
Dołączenie: Pią Lut 27, 2009 10:51 pm

Re: Błędy w budowie sterownika i jego oprogramowaniu

Postprzez compan w Nie Mar 01, 2009 5:52 pm

Co rozumiesz pod pojęciem "wygaszony piec"? Ja mam Zębiec KP 20 z Perfektem. Latem przełączam na "tryb letni" i wtedy pompa CO jest na stałe wyłączona. Jeśli wyłączę piec, to sterownik nie działa. Jak to jest więc u Ciebie zorganizowane?
pozdrawiam
compan
 
Posty: 39
Dołączenie: Wto Sty 27, 2009 7:32 am

Re: Błędy w budowie sterownika i jego oprogramowaniu

Postprzez admin w Nie Mar 01, 2009 9:09 pm

Opisany błąd dotyczący grzania CWU zostanie możliwie szybko naprawiony. Jeżeli tylko tak się stanie odpowiednia informacja zostanie tutaj umieszczona.
admin
Administrator
 
Posty: 268
Dołączenie: Wto Lis 04, 2008 10:58 pm

Re: Błędy w budowie sterownika i jego oprogramowaniu

Postprzez jarektf w Nie Mar 01, 2009 9:30 pm

Do compan:

Piec nie pracuje, jest zimny, a sterownik załączony na "wygaszaniu", bo w tym stanie może cały czas sterować cyrkulacją CO nie ruszając dmuchawy i podajnika. Ciepło na piecu bierze się z nadwyżki wyprodukowanej przez solary. Nie dorobiłem się jeszcze zbiornika buforowego, więc tą rolę pełni płaszcz pieca. Jeśli tylko woda w zbiorniku CWU zostanie dogrzana do 75st, to zbiornik zaczyna oddawać ciepło na piec. W funkcji sterownika PERFEKT jest opcja "załączanie pompy CO", którą ustawiłem na 40st. Więc jeśli zasobnik CWU dogrzeje piec do 40st, sterownik włącza pompę CO. W rozdzielkach na lato zakręcam wszystkie grzejniki, zostawiam tylko łazienkowe, no i po sprawie.

Do admin:

Zastanawiam się nad wymianą sterownika na EXPERTA, tylko czy funkcja grzania CWU pracuje w nim poprawnie??
jarektf
 
Posty: 10
Dołączenie: Pią Lut 27, 2009 10:51 pm

Re: Błędy w budowie sterownika i jego oprogramowaniu

Postprzez admin w Nie Mar 01, 2009 9:42 pm

O ile Expert pod względem podstawowego sposobu działania jest podobny do Perfekta, o tyle całe oprogramowanie zostało napisane od nowa. Z tego powodu błędy czysto programistyczne(a o takim mówimy) nie powinny być powielone.
admin
Administrator
 
Posty: 268
Dołączenie: Wto Lis 04, 2008 10:58 pm

Re: Błędy w budowie sterownika i jego oprogramowaniu

Postprzez czeslaw w Nie Mar 08, 2009 2:33 pm

Witam
Właściwie to nie błąd , ale czy nie można by było w informacjach podawanych po wciśnięciu '' i '' umieścić informacji o temp. jaką wyliczył sterownik aby utrzymać temp. zadaną w domu ?
I jeszcze pytanie odnośnie akumulatora odpowiedzialnego za podtrzymanie danych , czy można go gdzieś dokupić , czy konieczne jest odsyłanie sterownika do serwisu ?
Pozdrawiam :D
Czesław.
czeslaw
 
Posty: 33
Dołączenie: Wto Lut 24, 2009 6:40 pm