Powrót do serwisu

ciągły ALARM

Dyskusje na temat sterownika Perfekt i problemów z nim związanych

ciągły ALARM

Postprzez asia w Czw Sty 25, 2018 1:06 pm

Witam kupiłam mieszkanie w którym jest zamontowany piec zębiec ze sterownikiem Perfect
Po rozpaleniu po pewnym czasie załącza się pulsujacy alarm i wylaczal nadmuch oraz podajnik
W instrukcji znalazłam informacje ze może być to spowodowane przegrzaniem wody w płaszczu 92st i trzeba sprawdzić domyk drzwiczek
Drzwiczki naprawione mam nadzieje i rzeczywiście już nie bulgocze w kaloryferach ale alarm włącza się nadal.i wyłącza pracę dmuchawy i podajnika
Na forum znalazłam kilka przykładów ustawienia parametrów sterownika i kilka wypróbowałam.nic to nie dało nadal jest alarm dodam że węgiel nie jest mokry itd.
Moje obecne ustawienia
Temperatura 65st
1.moc kotła 100%
2.ilość powietrza 50% (miałam wcześniej takze inne ustawienia)
5.cwu 40st
10.zakres regulacji10 miałam wcześniej takze inne ustawienia)
11.min.obroty dmuchawy 25%
12.Max obroty 45%miałam wcześniej takze inne ustawienia)
13.czas ruchu podajnika 5s.
14.Max przerwa pracy 225s
15min przerwa 20s
16.przerwa nadzoru 8 min.

Innych ustawień nie posiadam w sterowniku np.praca nadzoru albo czas wygaszania albo całkowicie
Proszę o pomoc bo teraz chodzę i wyłączam alarm mniej więcej co 30 min.
asia
 
Posty: 1
Dołączenie: Czw Sty 25, 2018 12:25 pm

Re: ciągły ALARM

Postprzez LukaszC w Czw Mar 22, 2018 1:48 pm

Prawdopodobnie uszkodzony czujnika temp. kotła. Możliwa usterka potencjometru 1k ohm
LukaszC
Konsultant firmy Elster
 
Posty: 52
Dołączenie: Pon Mar 09, 2015 10:48 am