Powrót do serwisu

Luksus RT wyłącza się co 2 godziny

Dyskusje na temat sterownika Luksus i problemów z nim związanych

Luksus RT wyłącza się co 2 godziny

Postprzez gzeho w Nie Sty 08, 2017 11:38 am

Witam, piec Zebiec KP19C sterownik Luksus RT.
Ustawione temp zadana 65C, przerwa 50s, wentylator 65%, podajnik węgla chodzi, węgiel jest, spala się ok. Nie osiąga zadanej temperatury i regularnie co 2 godziny się wyłącza. Tak jakby przechodził w stan czuwania tylke bez osiągnięcia zadanej temperatury i z powrotem się nie włącza. Sprawa pilna.
gzeho
 
Posty: 2
Dołączenie: Nie Sty 08, 2017 11:23 am

Re: Luksus RT wyłącza się co 2 godziny

Postprzez gzeho w Nie Sty 08, 2017 9:57 pm

No i aktualizacja - po wyłączeniu i wyczyszczeniu kotła, już się nie włącza w ogóle. Prąd jest na listwie zasilającej. Piec zimny. Co może być przyczyną? Dodam, że ma już chyba 7 lat.
gzeho
 
Posty: 2
Dołączenie: Nie Sty 08, 2017 11:23 am

Re: Luksus RT wyłącza się co 2 godziny

Postprzez LukaszC w Pon Sty 09, 2017 7:27 am

Witam
Ze względu na większe mrozy budynek ma większe zapotrzebowanie na ciepło, najprawdopodobniej z tego względu nie można osiągnąć temp. zadanej.
W takim przypadku proszę spróbować zmienić czasy podawania.
Wyłączanie się co dwie godziny jest spowodowane tym że sterownik próbuje rozpalić w ciągu 2h, jeśli mu się to nie uda to przechodzi w stan wygaszania.
Natomiast to co Pan pisze, że po wyłączeniu już się nie włącza to najprawdopodobniej jest jakiś luz na łączeniach, które Pan rozłączał lub uszkodził się bezpiecznik.

W instrukcji ma Pan następujący zapis:
e) Samoczynne wygaszenie kotła np. z powodu braku paliwa.
Regulator kontroluje obecność żaru w palenisku mierząc zmiany temperatury
płaszcza. Jeżeli temperatura płaszcza spadnie o 3 °C od ustawionej
przez instalatora TEMPERATURY ZAŁĄCZENIA POMPY C.O. i nie wzrośnie
przez czas określony przez producenta (standardowo 20 min.), regulator samoczynnie
przejdzie do trybu WYGASZANIA, wyłączając dmuchawę i podajnik.
Możliwość automatycznego WYGASZENIA jest blokowana przez czas 2
godzin od rozpalenia kotła.

W zawiązku z powyższym może Pan również spróbować zmniejszyć temperature załączania pomp, aby piec nie przechodził do wygasznia
LukaszC
Konsultant firmy Elster
 
Posty: 83
Dołączenie: Pon Mar 09, 2015 10:48 am


Powróć do Luksus

Kto jest na forum