Witam
Posiadam sterownik Luksus Pro i chciałbym się dowiedzieć jak podłączyć regulator pokojowy firmy Condrat. Posiada on trzy piny. NC, COM. NO. Nadmienię, ze posiada przekaźnik. Za podpowiedź z góry dziękuję.
markus
 
Posty: 2
Dołączenie: Pią Paź 19, 2012 7:25 pm

Re: Sterownik pokojowy

Postprzez Siershul w Śro Paź 24, 2012 9:38 am

Wejście regulatora pokojowego w sterowniku Luksus działa w następujący sposób:
- zwarcie wejścia jest informacją dla sterownika o zbyt niskiej temperaturze w pomieszczeniu (włączenie grzania)
- rozwarcie wejścia jest informacją dla sterownika o osiągnięciu zadanej temperatury (wyłączenie grzania)

W związku z powyższym należy wykorzystać styki COM i NO (normalnie otwarte) lub COM i NC (normalnie zamknięte). To, która para ma zostać podłączona zależy od sposobu działania regulatora pokojowego (informacje na ten temat powinny znajdować się w jego instrukcji). Ewentualnie można spróbować podłączyć dowolnie - jedyną konsekwencją może być "odwrotne" działanie. Będzie to oznaczało, że należy wykorzystać drugą parę styków.
Siershul
 
Posty: 22
Dołączenie: Śro Paź 24, 2012 9:35 am

Re: Sterownik pokojowy

Postprzez markus w Pon Paź 29, 2012 6:13 pm

Witam
Mam tak podłączone jak Pan pisał to znaczy port COM ON, lecz po podłączeniu dzieje się tak, że temperatura kotła spada. Jeżeli podniosę temperaturę na regulatorze pokojowym to się nie załącza piec. Mam jeszcze jedno pytanie czy na wyjściu portu 1,2 występuje jakieś napięcie oraz czy pompa co ma cały czas pracować.
Pozdrawiam
markus
 
Posty: 2
Dołączenie: Pią Paź 19, 2012 7:25 pm

Re: Sterownik pokojowy

Postprzez Siershul w Śro Paź 31, 2012 9:17 am

1) Jeśli temperatura pomieszczenia jest niższa od temperatury zadanej na regulatorze i po podłączeniu przewodów do zacisków COM i NO sterownik przestaje grzać, natomiast po jej osiągnięciu sterownik zaczyna grzać (odwrotne działanie) to znaczy, że tak jak wcześniej napisałem, powinien Pan skorzystać ze styków COM i NC (sposób ich działania z pewnością jest opisany w instrukcji montażu regulatora pokojowego).

2) Na zaciskach 1 i 2 [TERMOSTAT POKOJOWY] może występować napięcie rzędu kilku woltów.

3) Pompa C.O. powinna działać w sposób opisany w instrukcji sterownika, tzn:

"Pompa obiegowa jest załączana dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury wody w kotle. Warunki temperaturowe załączenia pompy określane są parametrem [5] TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA POMPY C.O. Wyłączenie pompy następuje, gdy temperatura płaszcza spadnie o 5°C poniżej ustawionego progu."