Problem z dmuchawą - działa na pół gwizka

Dyskusje na temat sterownika Komfort i problemów z nim związanych

Problem z dmuchawą - działa na pół gwizka

Postprzez Kalinowcyk w Czw Lut 21, 2013 7:57 am

Witam.
Do tej pory byłem zadowolonym użytkownikiem sterownika komfort.
Od pewnego czasu mam z nim problem.

Dmuchawa niezależnie od temperatury działa na niskich obrotach. Na początku myślałem, że problem jest z dmuchawą, jednak po bezpośrednim podpięciu jej do napięcia 230V działa poprawnie.
Zmierzyłem napięcie, które sterownik daje na wyjście do dmuchawy. Bez obciążenia jest prawidłowe: 230V, jednak po podłączeniu obciążenia w postaci dmuchawy napięcie do spada do wartości rzędu 100 V.

Co może być powodem? Czy jest możliwe, że uszkodzeniu uległ mikrokontroler sterownika?
Kalinowcyk
 
Posty: 1
Dołączenie: Czw Lut 21, 2013 7:54 am

Re: Problem z dmuchawą - działa na pół gwizka

Postprzez radek69 w Czw Lut 21, 2013 10:20 pm

Podejrzewam, że bez wizyty sterownika w fabrycznym serwisie się nie obejdzie.
radek69
 
Posty: 33
Dołączenie: Nie Lis 23, 2008 10:48 pm

Re: Problem z dmuchawą - działa na pół gwizka

Postprzez amber w Śro Maj 22, 2013 5:37 am

very nice post