Witam. W instrukcji jest napisane że temperatura zadana może wynosić 35-90 stC, a u mnie minimalnie można ustawić 50 stC. Można to jakoś zmienić? Proszę o pomoc.
krzysio4020
 
Posty: 2
Dołączenie: Wto Kwi 05, 2011 9:14 pm

Re: Komfort temperatura zadana

Postprzez Kamiljo w Czw Kwi 07, 2011 8:36 am

Minimalna temperatura zadana określana jest przez producenta kotła. Jeżeli nie może Pan ustawić niżej niż 50 to znaczy że jest taki program i nic Pan z tym nie zrobi. Jedynym wyjściem jest wysłanie do nas procesora i wgranie oprogramowania z niższą barierą temperatury zadanej, przez taką zmianę może Pan utracić gwarancję kotła.

Proszę podać fabryczny numer sterownika, znajduję się on na tabliczce znamionowej regulatora. Dzięki temu sprawdzę jaki ma Pan program i jaką Pan powinien dostać instrukcję obsługi. Mogło się zdarzyć ze dostał Pan wersję instrukcji dla innego oprogramowania.
Kamiljo
Konsultant firmy Elster
 
Posty: 144
Dołączenie: Pon Paź 18, 2010 1:43 pm

Re: Komfort temperatura zadana

Postprzez krzysio4020 w Czw Kwi 07, 2011 6:10 pm

Witam. Pytałem się w sklepie gdzie kupiłem piec. Pan powiedział, że musi tak być. Więc problem rozwiązany. Dziękuję za odpowiedź.