Witam mam ostatnio problem ze sterownikiem a mianowicie:
Normalnie przy starcie pieca (tryb rozpalania) zaczynał się od 30 stopni i to jest ok ale pompa powinna się włączyć od 33 stopni i puścić wodę na kaloryfery i tu jest problem puszcza dopiero przy temperaturze zadanej np 50 stopni i w momencie spadku poniżej 50 stopni znowu przestaje puszczać. Czy coś się rozprogramowało ,czy może coś się mogło upalić proszę o info co mogę z tym zrobić .
Ewentualny koszt naprawy.

Dodatkowo mam pytanie jak powrócić do ustawień fabrycznych.

Pozdrawiam Wlomar
wlomar3
 
Posty: 2
Dołączenie: Wto Mar 29, 2011 9:34 am

Re: Per Eko 2006 Komfor

Postprzez Kamiljo w Śro Mar 30, 2011 6:51 am

Ma Pan przestawiony parametr temperatura załączenia pompy. Proszę przywrócić nastawy producenta i powinno być dobrze.
Przywracanie nastaw producenta:
wyłączyć regulator, nacisnąć i przytrzymać klawisz "strzałki" i ponownie załączyć regulator. W ten sposób zostaną przywrócone nastawy producenta.
Kamiljo
Konsultant firmy Elster
 
Posty: 144
Dołączenie: Pon Paź 18, 2010 1:43 pm

Re: Per Eko 2006 Komfor

Postprzez wlomar3 w Śro Mar 30, 2011 11:48 am

Dziękuje bardzo za pomoc . Mam ten sterownik od 2 lat i pierwszy problem .puki co:)

Pozdrawiam bardzo fajnie ze istnieje takie forum jakby wszystkie firmy tak profesjonalnie podchodziły do obsługi klienta było by wszystkim o wiele lepiej:).